发布时间:2017年05月12日 11:05    发布者:eechina
关键词: 电能故障 , 电能质量 , 谐波
作者:马文博

问题描述:10 kV 变电站电子游艺免费申请彩金安装的有源滤波器自带电抗器在试车阶段出现裂缝,该项目其它装置的10 kV 变电站出现同样问题
测试方案:使用Fluke 435 三相电能质量分析仪测试10 kV 母线谐波含量,通过滤波器投运前和投运后谐波含量对比,分析有源滤波器是否起到滤波效果,以此判断滤波器自带的电抗器是由于自身原因造成裂缝,还是由于甲方供电影响造成的。

测试结果:有源滤波器在投运前后,10 kV 母线电压谐波,电流谐波没有明显变化,有源滤波器自身测量结果显示,电流谐波下降非常明显。经甲方专家组讨论,滤波器厂家参数设置有问题。

1.jpg
图1:10 kV 变电站,有源滤波器

2.jpg
图2:有源滤波器内部结构

3.jpg
图3:电抗器破损部位

4.jpg
图4:滤波器未投运测试10 kV 母线谐波电流含量

5.jpg
图5:滤波器未投运自显示谐波电流含量

6.jpg
图6:滤波器投运后测试谐波电流含量

7.jpg
图7: